5 лайфхаков, как избавиться от надоедливых проводов

Комментарии (2)
  1. maelis
    maelis
    5 лет назад
    Согласно нормативн. документов (СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. ) пункта 3.2.5
    Прокладку кабелей передачи информации и силовых кабелей в одной системе электропроводки или по одной трассе следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (раздел 444.6).
    Кабели различного назначения (например, силовые кабели и кабели передачи информации) не должны находиться в одном пучке. Пучки кабелей различного назначения должны быть отделены друг от друга в отношении электромагнитных воздействий.
    [ГОСТ Р 50571-4-44-2011, пункт 444.6.3]
    Таким образом ваш совет «от сетевого фильтра или удлинителя» может создать проблемы...
    • Редакция Chip
      Редакция Chip
      5 лет назад
      Простите, а висят под столом они у вас исключительно по ГОСТу? В указанном вами ГОСТ, кстати, есть вот такая норма: